发布于 2014-07-29 11:56:35
27楼
上位机发:16#AA 16#4A 16#55 16#70 16#A3 16#BD 16#4E 16#2A 16#71 16#2F
如果SMW90=0 ,如果在执行完RCV的同时,上位机发送数据已经发了一部分了,比如正好发送到第四个字符,那么16#70 16#A3 16#BD 16#4E 16#2A 16#71 16#2F 会被接收。
如果SMW90》0 ,比如等于5,如果在执行完RCV的同时,上位机发送数据已经发了一部分了,那么PLC不会接收后一部分的数据。
,