客户需要使用V20的自动重启动功能,没想到遇到了问题。
1、v20使用的是3.50硬件版本。
2、控制使用端子控制,速度不需要调节,50HZ运行,但是需要正反转。根据需要,设置P700=2端子控 制,P701=1ON/OFF正转,P702=2ON/OFF反转,P1210=7,自动重启动。
3、实际使用的时候发现正转没有问题,能够在断电后自动重启动,但是当反转时,无法自动重启动。
4、修改控制方式为P701=1,P702=12,正反转都能够自动重启动。
难道是因为什么原因造成P702=2时就不能完成断电自动重启动功能?