电机:Z4-450-31 功率 350KW 电枢电压 440V 电枢电流 892/898A 励磁电压 220V 励磁电流 29A 电机转速 340/1200
实际现象是这样:弱磁优化后,P118=409V,P119=28.1%,正给定,电机顺时针旋转,在给定为28%时开始弱磁。负给定,电机逆时针旋转,在给定为-31%时开始弱磁。我将励磁的正和负倒向并把编码器信号倒向,再做弱磁优化,此时P118=409V,P119=31%,正给定,电机逆时针旋转,在给定为31%时开始弱磁。负给定,电机顺时针旋转,在给定给-28%时开始弱磁。
理解不了为什么这样,我测量励磁电阻为6.2欧姆,我现在无法排除是装置的问题还是电机的问题,请高手指点...

图片是我实际测量的电枢电压,参数R37,参数R35的数值,在给定不一样时的数据。理解不了...