各位坛友,我用STEP7做一个项目,其中OB1根据条件调用一个FC功能块,在FC中有用SD定时器做的时间延时的程序,假如OB1中的条件满足则调用这个FC块,条件不满足则停止调用这个FC块,我发现如果在调用这个FC时,里面的SD定时器就开始倒计时定时,(在线从SD定时器上可以看出来是倒计时),定时未达到设定时间时若OB1调用的条件不满足了,那肯定不能调用这个FC块了,问题就在这里:这时候我观察到这个FC块里面的SD定时器并没有立即停止复位,而是一直倒计时到0才停止计时,OB1调用条件再一满足,这个SD定时器就启动不起来了,即使把这个SD定时器的EN端断开再合上它也不再继续计时了,为什么,有人发现这个问题吗??