回复:840D系统报警2001

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    636

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-07-30 08:29:12

1楼

第一台磨床应该是810D的,以前遇到过这样的问题。有可能是主板的问题,也有可能是外围硬件的问题。其实是NC上电自检的时候发现一个PLC致命错误,只有通过总清或者用STEP7强制ON才能启动PLC。你下次上电恢复一下PLC就行,不需要总清的