发布于 2014-07-30 09:23:35
1楼
300101 没发现驱动
说明: 该警报表示,虽然 NC 已经在运行,但驱动装置仍然没有电源。只有当发出颐挥星爸媚?橛的信
号时,这个警报信息出现。(理论上,也可以是总线错误中断了对于第 1 个模块的连接)。
反应: NC 没有准备就绪。
NC 转换为跟踪模式。
通道没有准备就绪。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。
处理: 1)如果 NCU 具有自己的电源,但驱动装置仍然无电。
- 如果可能,在对 NCU 接通电源的同时,对驱动装置也接通电源。
2)如果 NCU 和驱动装置使用同一电源,则未识别出第 1 个模块。检查第 1 个驱动模块上的红色发光
二极管 (LED) 是否燃亮。如果没有燃亮,那么通常是因为该模块没有电。
- 检查从您的 I / RF 单元或监控单元到该模块之间敷设的带状电缆是否连接到位。
- 如果在接通 I/RF 单元或监控单元之后,与其连接的模块上的发光二极管不亮,那么,检查 I / RF
单元或监控单元,并且,如果需要的话,更换带状电缆。
3)检查是否所有驱动总线插头都恰当地插接到位以及是否连接了总线终端插头。
4)如果现在还不能检测到错误,说明该模块有故障。
- 更换该模块。
程序继续: 用复位键清除所有通道中的 报警。重新启动零件程序。