为了暂停使步的数量增加一倍,编程的工作量增加太大。
使用下述方法,可以使顺控在任意步结束时暂停:
设置M10.0为转换允许标志,每个转换条件都和M10.0作“与”运算后,作为新的转换条件。M10.0为OFF时,当前步的操作结束后,原来的转换条件满足,但是不能转换到后续步,系统被暂停。M10.0为ON时,才能转换到下一步。