S7300 315-2DP停机问题 急求解

已锁定

天空的缘分

  • 帖子

    76
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2011-09-01

普通 普通 如何晋级?

S7300 315-2DP停机问题 急求解

1168

1

2014-07-30 16:46:39

订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2AH14-0AB0 硬件 4
- - - 固件 V 3.3.7
Boot Loader 固件扩展 A 32.9.9

机架: 0
插槽: 2


事件 1 / 127: 事件 ID 16# 4302
模式从启动状态转换为 RUN
启动信息:
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖重启
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 备用上电之后,自动暖重启
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:RUN
进入的事件
16:47:33.898 2014-07-27


事件 2 / 127: 事件 ID 16# 1382
自动暖重启请求
STOP 由于:由 I/O 管理引起的 STOP 模式
启动信息:
- 启动时没有已修改的系统组态
- 在设定值和实际值之间没有差异
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖重启%L允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
的上电时自动启动类型上次有效操作或设置:
- 备用上电之后,自动暖重启
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先级:27
进入的事件
16:47:33.896 2014-07-27


事件 3 / 127: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 转换到启动状态
STOP 由于:由 I/O 管理引起的 STOP 模式
启动信息:
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖重启
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 备用上电之后,自动暖重启
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:启动 (暖重启)
进入的事件
16:47:33.795 2014-07-27


事件 4 / 127: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 13
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2037
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
16:47:33.739 2014-07-27


事件 5 / 127: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 12
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2038
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
16:47:33.667 2014-07-27


事件 6 / 127: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 11
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2039
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
16:47:33.595 2014-07-27


事件 7 / 127: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2040
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
16:47:33.523 2014-07-27


事件 8 / 127: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 9
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2041
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
16:47:33.451 2014-07-27


事件 9 / 127: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 8
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2042
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
16:47:33.379 2014-07-27


事件 10 / 127: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 7
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2043
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
16:47:33.307 2014-07-27


事件 11 / 127: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 6
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2044
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
16:47:33.264 2014-07-27


事件 12 / 127: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 5
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2045
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
16:47:26.902 2014-07-27


事件 13 / 127: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 4
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2046
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
16:47:26.826 2014-07-27


事件 14 / 127: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2038
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
16:47:26.794 2014-07-27


事件 15 / 127: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
16:47:26.793 2014-07-27


事件 16 / 127: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2041
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
16:47:26.792 2014-07-27


事件 17 / 127: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2042
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
16:47:26.791 2014-07-27


事件 18 / 127: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2043
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
16:47:26.790 2014-07-27


事件 19 / 127: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2044
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
16:47:26.789 2014-07-27


事件 20 / 127: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2045
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
16:47:26.788 2014-07-27


事件 21 / 127: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2046
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
16:47:26.787 2014-07-27


事件 22 / 127: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2037
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
16:47:26.786 2014-07-27


事件 23 / 127: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2039
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
16:47:26.785 2014-07-27


事件 24 / 127: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:与 DP 主站的同步结束
DP 主站的插槽: 2
分布站的编号: 10
进入的事件
16:47:26.784 2014-07-27


事件 25 / 127: 事件 ID 16# 4358
所有的模块都已作好运行准备
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
16:47:24.847 2014-07-27


事件 26 / 127: 事件 ID 16# 4357
模块监视时间开始
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
16:47:18.701 2014-07-27


事件 27 / 127: 事件 ID 16# 4300
上电备份
先前的工作模式:无电压
要求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
16:47:17.728 2014-07-27


事件 28 / 127: 事件 ID 16# 494E
电源故障
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
16:47:03.757 2014-07-27


事件 29 / 127: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 13
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2037
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
16:07:22.229 2014-07-27


事件 30 / 127: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 12
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2038
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
16:07:22.158 2014-07-27


事件 31 / 127: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 11
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2039
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
16:07:22.084 2014-07-27


事件 32 / 127: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2040
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
16:07:22.012 2014-07-27


事件 33 / 127: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 9
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2041
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
16:07:21.941 2014-07-27


事件 34 / 127: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 8
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2042
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
16:07:21.868 2014-07-27


事件 35 / 127: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 7
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2043
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
16:07:21.827 2014-07-27


事件 36 / 127: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 6
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2044
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
16:07:14.469 2014-07-27


事件 37 / 127: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 5
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2045
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
16:07:14.393 2014-07-27