回复:MM440在风机泵类应用中注意的问题

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21047
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-07-30 18:27:34

6楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2014-07-29 11:29:09的发言 >3楼:我也碰到过在陶瓷行业窑炉上使用的干燥引风机,在停机状态下因为有高烟筒压差作用,电机会自然反转,使用风机水泵型变频器启动并且设置负载类型为风机水泵平方转矩时,启动时候就是过电流跳闸,后来将负载类型改成恒转矩负载后才能正常启动。
这应该激活捕捉再启动的功能,就能很好的解决启动过载的问题了
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论