那三个电阻结合其所串联的电容,本身是用于吸收换相过电压及滤波的。它们过热最大的可能是与电源质量有关。
鉴于你的P082设置为1,那就意味着励磁常通,得电后整流桥就会工作。而你的励磁供电电源又与工控机及上位机并联,工控机电源是开关电源,会产生大量的谐波,对电源生产较大的干扰。
建议你工控机、电脑的电源与励磁电源分开,并对励磁进线侧加电抗器。

试试后再看效果。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心