整流/回馈单元+逆变单元时,逆变单元报FOO8故障!为何?

已锁定

小八子

  • 帖子

    29
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2004-12-12

普通 普通 如何晋级?

整流/回馈单元+逆变单元时,逆变单元报FOO8故障!为何?

1020

5

2005-03-05 13:44:05

各位大虾们:
最近我在调试一250KW的整流/回馈单元+逆变单元的6SE70驱动一台132KW交流变频电机(因某些原因,不得不以大拖小),电机为非标电机(额定频率67HZ)。我们最终的目标是将这台驱动用作扭矩控制使用,但在调试时我将将它作转速控制来调试,且电机空载,在调试过程中出现如下问题:
(1)当控制方式作用P100=4时,电机运行到50HZ以上时在5分钟之内,必定会报F008的故障,此时查到r949=1,用万用表量得直流母线电压在500-510V之间,且此时在整流/回馈单元输出端的电流波动很大(用钳流表量得最大时会从30A波动到100A多)。
(2)当控制方式改为P100=1、3时,同样的条件下则不会出现F008的故障,且整流/回馈单元的进线端电流波动很小(用钳流表测得只有8-9A),很困惑呀!
西门子技术支持人员来现场试过,说是编码器的问题,然后我将编码器到变频柜单独接了一根屏蔽线,通过DTI接到逆变器的X103上,无论编码器电缆是单端接地还是双端接地,依然是F008,我真的困惑了,它们之间似乎没有什么必然的关系呀?各位大吓们,能否指定小弟一二?谢谢!
(3)另一个问题是,电机在运行到一定的速度时(40HZ以上)PMU会经常报A043,然后就是F053的故障(已经将P215、编码器信号的允许变化值设定为5HZ),此时查得r949=6450。大吓们,这个故障值是不是说变频器监测到的此时的转速达到6450rpm,从而报FO53故障呀?还请各位大吓们指点一二呀!