Simotion D 带抱闸电机的控制时序(垂直轴)

已锁定

Ningleilei

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    32
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2008-11-07

普通 普通 如何晋级?

Simotion D 带抱闸电机的控制时序(垂直轴)

1922

3

2014-07-31 15:50:02

现场有一台设备,有一个Z轴,垂直轴,负载大约50公斤,现在现场急停按钮接了安全继电器,按下急停后安全继电器动作,380电压会被切断,这个时候z轴会遛沟,这个时候奇怪的是电机报了个7900堵转,然后会报通信掉线,我猜测是没有停止轴,没有Disable 轴,就断开380引起的。
大家讨论下,Simotion D 带抱闸电机的控制时序(垂直轴),是否必须按照先停止轴,再去使能,然后断开380的时序来做,如果这个接触器不在我这边控制应该怎么办。