回复:MM440在风机泵类应用中注意的问题

HUANGZE75

  • 帖子

    12866
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-07-31 16:47:22

8楼

展开查看
以下是引用Zane在2014-07-30 18:27:34的发言 >6楼:这应该激活捕捉再启动的功能,就能很好的解决启动过载的问题了
以下是引用HUANGZE75在2014-07-29 11:29:09的发言 >3楼:我也碰到过在陶瓷行...

引用3楼详细内容:

我也碰到过在陶瓷行业窑炉上使用的干燥引风机,在停机状态下因为有高烟筒压差作用,电机会自然反转,使用风机水泵型变频器启动并且设置负载类型为风机水泵平方转矩时,启动时候就是过电流跳闸,后来将负载类型改成恒转矩负载后才能正常启动。

好的建议,以后有机会要试试这个方法了。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6823条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。