找到原因了,呵呵。
在(2)硬件连接情况里,就可以找出原因了,我把A相接I0.0口,B相接I0.1口,但是没有连接M公共端到电源负极!所以计数不正确。
昨晚查线的时候,发现这个问题,接上M端,就好了。
用模式9和10都是可以的~~正常计数。谢谢大家