说实话,没看明白楼主的意思。
编码器作为反馈点供给高数计数器采集,如果只是脉冲这么简单的,那么在高数计数器的向导里,选用模式,选用相应的计数器,那么PLC内部就已经建立了连接,你只要接线正确,那么在你的高数计数器中就有数值了,当然是编码器反馈的数值。
如果问如何连接的:
那么这一切都是向导做的,呵呵。也就是你初始化了一个高数计数器,并告诉PLC你用这个计数器去读一个反馈值,并且这份反馈值的类型是什么,比如你说的采集脉冲,带不带方向,是不是AB等等。
然后PLC就会根据你的设置,相应的去采集,至于连接是否成功,就看你的设置和接线是否正确了。