展开查看
以下是引用havi在2014-08-01 17:53:44的发言 >7楼:公布电机参数,变频电机3AC 374V,38.5A,1500r/min,变频器参数基频50hz,基频电压380v,公司有几台水泵的电机运行频率都在100hz左右,但是变频器输出电压都小于380V,最接近的一台电机为360V,变频器到电机导线都在30米左右,变频器没有安装任何选件,我怀疑是不是电压有损失啊,这样对电机有什么影响呢
电动机的最大输出转矩与电压的平方成正比,因此如果最接近的一台电动机的电压为360V ,则其转矩过载倍数降为额定转矩过载倍数的(360/380)^2=0.89倍。