回复:请问840D怎样屏蔽光栅尺.

rucher

  • 帖子

    267
  • 精华

    4
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2003-10-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-03-05 20:36:20

0楼

我知道一种方法可以屏蔽光栅尺,但是不能够各轴单独屏蔽,屏蔽所有的第二测量系统.
具体的方法是将15410的[8]中的80H改为81H
你试试看,我在我们的机床上试过,可以起作用的,修改结束后按NCK RESET就可以了