哦,看来楼主不了解MM440的使用呀。

第一个问题,报AXXXX,不是故障,是报警。告诉你现在电机电流已达到限幅值了;

第二个问题:使用MM440对变频器驱动的电机,从0速启动,最大的启动电流就是参数P0640*电机的额定电流(参数P0305的设置值),所以,变频器驱动的电机启动属于软启动。最多被设置1.5倍电机额定值即可。

第三个问题:使用MM440驱动电机,如果是新的装置第一次使用,一定要对变频器和已连接的电机做一次“快速调试”的辨识。这点很重要。否则不会有良好的传动效果。