发布于 2014-08-03 13:32:20
13楼
进来围观,本来想打酱油的。可是,按耐不住呀。于是替直流版区版主们操作封精了。
我极不喜欢楼主所描述那样的问题分析和解决过程。因为,通篇看不出任何的道理,用论坛里的办法一个一个的试,多么典型的瞎猫撞死耗子的做法。
从描述的问题看,就像11楼所述,不是一个多复杂的事,励磁不正常,或者是电流检测不正常,导致F030。围着问题去查呀,抓住现象按照功能图去找,其实很容易的。干嘛要换板子呢?居然换到面板和CUD2去了,不着边际。最后换励磁板,这个还靠谱,因为,毕竟是励磁一直不正常。
我是你的朋友