回复:被F030故障搞疯了

十一月的雨

  • 帖子

    70
  • 精华

    3
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2013-07-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-08-03 14:36:06

15楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2014-08-03 13:32:20的发言 >13楼:进来围观,本来想打酱油的。可是,按耐不住呀。于是替直流版区版主们操作封精了。

我极不喜欢楼主所描述那样的问题分析和解决过程。因为,通篇看不出任何的道理,用论坛里的办法一个一个的试,多么典型的瞎猫撞死耗子的做法。

从描述的问题看,就像11楼所述,不是一个多复杂的事,励磁不正常,或者是电流检测不正常,导致F030。围着问题去查呀,抓住现象按照功能图去找,其实很容易的。干嘛要换板子呢?居然换到面板和CUD2去了,不着边际。最后换励磁板,这个还靠谱,因为,毕竟是励磁一直不正常。
我第一次的表述思路不清晰,处理问题的方法是有问题。但我想说说我换CUD2板子的事情经过:
1、 调试压片机时发现励磁时有(15A满装置励磁输出),停机再开时无(0A)
2、查看r016电压正常,用万用表测也正常,查看r034、r035、r036三个参数也正常
3、打电话给客服,同样也是查看(2)的几个参数,并没有问题。客服十分钟后回电说:是硬件有问题!
4、按照客服说的,先换执行板(励磁)板,现象依旧;再换CUD1板可现象还是一样;换CUD2板,励磁正常了!但并不是设定的7.04A,而是8.9A!
5、因没有测量直流电流的工具,只能看直流电流表(直流钳形表,现已备),所以把设定的值往下调,调到电流表显示的7.04A P102实际值为4.98A
6、励磁调到7。04A已经运行了一段时间了,接下来要把这个问题解决了!
我不知道是不是励磁时有时无也能从功能图中找到问题点?如果可以还请大侠指教!
与时俱进,活到老学到老