以下是引用重新激活在2014-06-20 18:24:38的发言 >13楼:为什么会出现电源模块9与 48 63 64掉电,这个肯定是送上使能之后,正常的情况下,前面的使能信号应该都为高电平,电源模块听得到啪的一声响,电源模块就进入正常工作。
而你所说的端子113与111,这两个端子的作用如下;主要用于电源模块从外部检测内部主接触器的触点是否闭合的端子,为常开触点,而上面我所说的会听得到啪的一声响就是指这里的主接触器吸合的声音。所以电源模块正常工作的时候,端子113与端子111应该是常闭的状态,而从你描述来看,肯定是在使能信号端子由高电位变为低电位之后,此端子变成了初始状态-开点吧。
还有你所说的72与73.1电源模块正常工作的情况下,也应该是出于高电位的吧。而你描述的情况是低电位。
电源模块会产生如此多的反应(我个人觉得应该是你的轴模块出现故障,当轴模块出现故障之后,此轴的脉冲式能信号和驱动使能信号肯定是出于低电位的吧,而这个轴的使能信号最终是会影响到电源模块的9-63以及64的信号状态的。 还有就是楼主不光是要检查轴模块,同时也要将电源模块进行检查吧),其实都是和电源模块本身的设置有关-也就是电源模块的6个拨码开关吧。
说了这么多,希望能给楼主提示,至于故障查询,楼主还是得结合现场仔细的分析吧。
谢谢 知道,问题解决了 主轴驱动输出接地,已经解决 谢谢