回复:过热烧电机几次

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-08-04 09:58:15

16楼

展开查看
以下是引用dr2007在2014-08-02 19:22:13的发言 >14楼:在前侧已经装了空开,还有必要假装断路器吗?如果加装断路器为什么要在电机附件装??
以下是引用HUANGZE75在2014-07-08 11:34:25的发言 >7楼:距离50米也不是太远...

引用7楼详细内容:

距离50米也不是太远,关系不大,你是烧电机不是烧控制器,要不你直接在电机附近加装一个带辅助触点的电机断路器,设置好过载参数为电机额定电流的1.05倍。

这个断路器是热继电器和断路器二合一的电机断路器,不是普通断路器,电机损坏可能原因就是过载或是缺相造成的,在电机附近安装相对于是双重保护。
评论