以下是引用kdrjl在2014-08-03 11:01:19的发言 >5楼:设定0Hz,电机不动,显示A501,这个对你控制有问题吗?你把给定不等于0以后,电机转吗?为什么合闸以后,设定频率为0不动呢?难道是等待什么吗?
你这种现象,其实也是MM440的一个特点了,叫做停车转矩功能。
15kw变频器设定0hz启动,p0761=0.5V死区宽度设置,0hz无漂移动作,查看电机不动,此时r0027电流45A以上瞬时上升到52A,报警A501.电机三相电阻平衡,绝缘正常。
给定频率上升5hz以上达到45hz,查看r0027电流下降30A-26A范围,电机三相电流平衡正常运行,A501消失。
合闸设定0hz启动电机暂时不动,属于现场操作习惯,等待设备工艺条件达到了启动电机调速。
MM440停车转矩功能,查看r0027有没有一个范围值呢。这台虽能使用,不影响运行,不知是电机还是变频器问题。
看了一下其他设备,控制方式,设备参数默认值都一样,0hz启动,电机不动,无报警A501。查看各设备个r0027
18.5KW-r0027为4.2A
22KW-r0027为5.2A
90KW-r0027为10A
110KW-r0027为174A
160KW-r0027为74A
160KW电流反而比110KW 低了,不明白什么原理?
请教各位上述15kwMM440报警A501,哪些参数设置停车转矩功能的?