展开查看
以下是引用芳季在2014-08-03 18:21:02的发言 >11楼:还是用串电阻的方式,明显你没有了解基尔霍夫。算了,就这样吧。
为何不直接用7810啊。你真的试过了不?
以下是引用学学学在2014-07-30 11:59:50的发言 >:
quote:以下是引...
—————————————
是的芳季老师,我是先确定阻值才确定电阻功率的。
我测试了,用1个限流电阻,也能正常工作,只是不知道如果在滑动变阻器端(远传压力表)出现断线时,会不会损坏模拟量的输入端?(不敢测试,怕烧坏PLC)
请师傅们指点!谢谢!
芳季老师,我真的试过了,我用的是一个550欧2W的电阻,接上滑动变阻器(远传压力表)后,在滑动变阻器两端是正好10.1V的电压。只是在GND端断线后不知道是什么结果。关于基尔霍夫定律我确实了解的不多(呵呵!时间长不学习都忘差不多了,不过在温习中)。
看样子还是听师傅们的用7810吧,这样比较可靠!!
同时也谢谢“来自星星的你”的帮助!