两台变压器给同一段低压母线供电时,通常都是两台变压器低压侧各有一台受电断路器,在母线上有一台母线联络断路器,这三台断路器之间有连锁(工作是只能有两台断路器合闸),如果是这样的设置,即使在一台受电断路器分闸时,联络断路器能自动投入,这中间的时间差也会让部分低压负载失电跳闸,就不能满足楼主的两台变压器同时给这段母线供电的要求。
我们现场的情况原先就是这样,后来将这三台断路器之间的连锁取消,变压器低压侧的受电断路器与高压柜的断路器之间有连锁(高压断路器合上后低压受电断路器才能合闸),这样,不论是并联运行还是分段运行,在操作过程中就不会对低压负载带来影响,很方便。
对于长期并联运行的变压器,日常还是要检查负载的均衡性。