有个项目当前情况是2台Wincc使用OPC通过以太网连接一个S7-200,客户反应S7-200断电重启后,Wincc需要关掉重启后才能连接上。先又需要增加几台S7-200加入网络,连接入2台Wincc。尝试增加一台连接入Wincc,遇到一些问题:
PLC1:CP243-1 以太网向导设置3个连接 PLC设为服务器 TASP 10.02 远程10.00,面向所有连接
TASP 11.02 远程10.00,面向所有连接
TASP 12.02 远程10.00,面向所有连接
PLC1:CP243-1 以太网向导设置3个连接 PLC设为服务器 TASP 10.01 远程14.00,面向所有连接
TASP 11.01 远程14.00,面向所有连接
TASP 12.01 远程14.00,面向所有连接
Wincc1:S7-200 PC ACCESS添加PLC (PLC1的IP地址) TASP 10.00 远程10.02
Wincc2:S7-200 PC ACCESS添加PLC (PLC1的IP地址) TASP 10.00 远程11.02
S7-200 PC ACCESS添加PLC (PLC2的IP地址) TASP 14.00 远程12.01
直接使用S7-200 PC ACCESS客户的测试都正常,断开PLC1网线,测试PLC1BAD,断开PLC2网线,测试PLC2BAD。启动Wincc后在Wincc2陆续发现PLC1断开后2个S7-200均断开、PLC2连接上PLC就连接不上等等不稳定现象。有时又能2个都正常。但是使用S7-200 PC ACCESS测试均正常。
另,Wincc1上有1个普通网卡,1个CP1613,Wincc2上有1个普通网卡,1个CP1623. 大家给出出注意是不是可以不用S7-200 OPC Server。