这两年发生过几次。都是在最热的几天,发生IGBT爆炸。检查坏的变频器故障记录并没有过流、过载记录。
拆机检查,发现大都是电路板(PCB)内层印刷电路烧断、电路板鼓包。后来把P0295风机延时由默认的0秒,改成180秒(OFF后风机延时3分钟停)情况大大改善。也建议工人不要停机就断电,稍稍等一会儿。