超级大侠 sie lvqd 回复正解如下:

“ 软件没有问题。
SERVO模式下默认没有P1120.
P1120是斜坡函数发生器的参数。SERVO模式下默认没有激活斜坡函数发生器。因为SERVO模式一般不会单独使用。
如果你想把P1120搞出来,可以在离线情况下,在Config DDS配置向导中,把第一个画面的上“Extended Setpoint Channel”勾选上。然后下载。”