现场情况是两组罗宾康6kv高压变频器一拖二,两个630kw电机,前两个电机烧掉了,现在更换了新的电机,出现的问题是:在变频器不运行的情况下,电机温度检测都正常,但当变频器启动以后温度立马显示不正常,有正的32768,也有负的32768,开始怀疑是干扰问题,但正常运行的风机电缆和有问题的走一个电缆沟,而且电缆更长,我们单独甩了两根线不走电缆沟接电机热电阻,故障依旧,但是把变频器到电机的高压电缆屏蔽层接到电机上,情况有好转,只剩一个温度显示不正常,但是西门子厂家要求,变频器出线高压电缆屏蔽层只能单端接地,只能在变频器端接地,所以不可采用此方案,在变频器运行的情况下测电机热电阻对风机机壳交流电压最高有60V左右,比较疑惑,打开另外一组正常运行的的电机热电阻接线盒测对机壳交流电压,电压高达99V,但此台电机正常运行的情况下,温度采集没有问题,所以感应电压高可能不是造成温度采集失败的原因,我们怀疑信号采集模板有问题,即和同型号模板调换,但问题依旧,证明模板没有问题,现场电机没有专门可靠地接地,只是机壳和地在一起,另外一组风机的变频器输出高压电缆的屏蔽层和电机机壳接在了一起,原来没有接,在一次施工中有人不小心接上的,但去掉后,模拟量数值又跳变现象,所以一直就接着,给西门子技术支持打电话介绍了下情况,问是不是由于更换了电机,变频器电机参数没有优化造成的,但西门子技术支持提出此电机参数和原来是一模一样的,参数没有变,不用优化,而且系统是一拖二方案,变频器不能自优化整定,参数是自己输的,所以变频器这块应该没有问题,说跟电机的关系比较大,请大家一矿帮忙分析一下是什么情况造成的