6RA70调速的无功问题

已锁定

cooking110

  • 帖子

    334
  • 精华

    18
  • 被关注

    36

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-01-12

普通 普通 如何晋级?

6RA70调速的无功问题

785

3

2014-08-07 09:44:32

系统工艺结构:800KW直流机与被试机经扭矩仪相连,直流机由整流变压器+两套6RA70并联供电,作逆变回馈使用;被试机由1000KVA的调压器供电。该调压器的进线与上述整流变压器的进线均来自1#柜,而1#柜接至工厂的站用变400KVA(10KV/0.4KV)副边。需要特别说明的一点是:该站用变除了给这套系统供电,还为工厂的所有配电、照明、空调、办公、小型机床等用电设备供电。

问题:在给被试机加载时(此时轴功率为65KW,由扭矩仪读得),用功率分析仪测量1#柜的有功和无功等电参量,发现此时有功P=38kw,视在功率S=224KVA;降低轴功率为33KW,此时有功P=34KW,视在功率S=197KVA;轴功率为0(不加载但被试机仍转动,属于空载),此时1#柜的有功P=30KW,视在功率S=160KVA;将被试电机停止,但调压器及整流变压器均带电,发现此时1#柜的有功P=8.4KW,视在功率S=136KVA;最后将调压器及整流变都断电,发现此时1#柜的有功P=1.9KW,视在功率S=9.5KVA。目前的情况是,不敢再继续往上加载轴功率了,因为说不准什么时候就把站用变那边的开关给顶了。。

分析:仔细分析上述测量数据,可以得出:在直流回馈时,轴功率每增加1KW的有功,系统基本上就会从电网对应吸收1KVAR的无功。这个结论让我吃惊。从理论分析看:两台6RA70并联输出,即使加载只有十分之一(此时逆变角很小),但电流的谐波仍将大大减少,并不应该产生如此大的无功分量啊!

特向各位大神请教下。。是不是我哪里有没有想到地方呢?为啥系统的无功会增加的如此之快?如果要解决这个问题,是否需要增加无功补偿装置?用什么样的补偿装置呢?我记得论坛有说是APF?
拜谢拜谢!
6RA70调速的无功问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3829条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。