既然没人说,结合我这两天看的资料,小弟我先来抛砖引玉吧。 首先,我想说的是,200smart 与200在很多方面具有极大的相似性。尤其是自由口、基于自由口的MODBUS与USS,包括与PC ACCESS SMART的OPC通信。
1、smart支持的通讯硬件: ① 自身携带的以太网口:支持8个HMI或OPC链接、1个PG连接(编程软件只能通 过以太网与PLC通信)、8个基于TCP/IP的S7链接。
② 自身携带的RS485口:支持4个HMI(PPI方式)链接、与第三方自由口通信、modbus、uss 、ppi 通信。
③信号扩展版RS485或者RS232:RS232当然只支持点对点了,如果是485的话,与PLC自带的口是一样的。
2、通讯方式: ①与变频器的USS通信以及其他设备的MODBUS RTU通信肯定是没啥问题了,因为有官方提供的库指令可以使用
②PPI的话,SMART 没有像200系列那样可以用向导方便的编程,不过既然支持PPI的话,肯定是可以实现的,如果作为从站的话,是不用做什么组态与编程的,作为主站的话,就需要已自由口的形式自己组态自己借助于XMT 与RCV指令进行编写了,其复杂程度与自由口通信没什么两样。如果是SMART之间进行通信的话,此方法不合适,有更简单的方法,见下;
③SMART 之间的通信的话,最简单的莫过于基于以太网的PUT/GET向导来实现的通信了,向导组态时候与200的PPI组态有点类似,只需要组态主站,不需要组态从站。使用很方便
④SMART与300、400之间通信,MPI肯定是不用想了,SMART不支持,考虑用以太网应该较方便,但是没有资料可以参考,本人也没有做过;但是有人说自己做过,说只需要组态300/400那边,200这边不需要组态什么(但是我对这个抱有怀疑的态度,比如已200系列为例,与300/400进行以太网通信的时候,200这边还是要组态的,尤其是需要填写TSAP地址与IP地址),所以针对这第④点还需要各位大侠或专家给出指导性的意见------------------------------------???????????????
⑤SMART与1200的通信,疑问同第④条------------------------???????
⑥与WINCC的通信,看来只借助于用PC ACCESS SMART了
希望大家继续补充,小弟有错的,大家多多指正。可惜我手上没有这些PLC,要是有的话,小弟一定全部用实验来说话。