“以离心或轴流风机的控制系统应用为例,调试的时候,就会经常遇到当变频器运行在50Hz额定频率下,风机的风速或者风压,严重不足;这时候,一般我是通过提高运行频率,即给定频率超过50Hz以上,直到MM440的监控参数r0027显示值达到电机额电流为止。出现这种问题,往往是风机的扇叶尺寸、角度与风机的进出口截面不匹配导致的。我是这么认为。而且,风机的机械结构和尺寸一旦定了,想改变他,太费劲了。通过变频器电参数的调整,也是可以满足使用要求的。这是当风机运行频率在50Hz时,电机电流小于额定的问题和处理;”
以上现象,应该是变频器虽然显示50赫兹,实际转速却没达到电动机的额定转速,通过提高变频器输出频率,使电动机转速达到额定,这不是风机设计问题吧?是不是频率显示和实际输出的误差?