楼主能介绍一下现场的低压负载是怎样的负载?
如果楼主单位的高压系统采用的是双电源单母线分段运行模式,我想这两台变压器的高压侧应该是接到不同的母线上,当其中一段母线出现波动或失电,而另一段母线正常,这对低压母线的影响很小,低压设备不会出现失压跳闸,但在这个期间,两台变压器之间就有换流(同理,当高压系统的两段母线电压有偏差时也会出现换流),而且,高压进线柜和变压器高压侧的继电保护通常是不设低压保护的,如果正常情况下两台变压器要长期并联运行,那么在变压器的高压继电保护中要设低压保护,防止在一段高压母线系统出现故障时,变压器低压侧反供电到高压侧,会造成另一段正常的高压母线出现问题。这需要负责高压继电保护计算的人员要清楚楼主的需求。