老版本MM440变频器反转无频率反馈问题

已锁定

jishu

  • 帖子

    13
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2012-11-07

普通 普通 如何晋级?

老版本MM440变频器反转无频率反馈问题

1415

4

2014-08-07 20:45:12

最近保养电机,安装试运行,启动变频器一台电机旋转方向反了,确定是电机线接反了,习惯的更改了P701=2(反向启动),运行电机方向对了,看触摸屏上频率反馈没了,准备查找更改P775=1(输出绝对值),检查无P775此参数,查看r0018这台是2.09老版本MM440,有两台老MM440的,其余都是2.11版的有P775参数,平时没注意看,电机160kw线太大,懒得调换,将之前参数P701=1恢复,更改P1820=1(输出相序反向)试一下,电机方向对了,显示有频率反馈了。哈哈以后调方向改P1820了,不用管有没有P775了。