最近保养电机,安装试运行,启动变频器一台电机旋转方向反了,确定是电机线接反了,习惯的更改了P701=2(反向启动),运行电机方向对了,看触摸屏上频率反馈没了,准备查找更改P775=1(输出绝对值),检查无P775此参数,查看r0018这台是2.09老版本MM440,有两台老MM440的,其余都是2.11版的有P775参数,平时没注意看,电机160kw线太大,懒得调换,将之前参数P701=1恢复,更改P1820=1(输出相序反向)试一下,电机方向对了,显示有频率反馈了。哈哈以后调方向改P1820了,不用管有没有P775了。
请教各位大侠解释调MM440方向,P701与P1820参数控制原理,最好附参数功能图解析,跪谢。