5-10KW 10-25KW 都是不带逆变的 其实里面就一个整流桥 输出电压随380V进线电压有关 跟加工中负载变化也有关系 530V也是正常的 16K-21KW.36-47KW.55-71KW.80-104KW.120-156KW这些是带逆变的 必须要带电抗器 防止杂波反馈到电网 直流母线电压是600V 的