展开查看
以下是引用南山飞雪在2014-08-07 08:08:12的发言 >4楼:昨天晚上轧钢了,电压上不去,看来跟负荷没关系,西门子S120标准,空间矢量输出电压为直流电压的0.7倍(940X0.7=658V),边缘调制0.74倍(940X0.74=695V),但谐波大,最低能支持到658V。可实际只到635V,大家讨论一下和哪些因素有关。
且根据参数R0071最大输出电压,发现输入电压的大小也决定了输出电压的大小,,进线电压一定,变频器的输出电压的大小跟p1802变频器的调制方式有很大的关系,,只要变频器能够满足正常的需要,无需更改,,0---8输出电压为输入的0.2倍,,一般用于矢量控制,,等于9则为0.97倍的输出电压,一般用于压频比控制方式,,