回复:求解828D 与PC通讯方法(怎么构建一个简单的制造单元系统)

Joelee

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2014-07-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-08-08 14:40:39

6楼

展开查看
以下是引用醋醋坛在2014-08-06 10:13:10的发言 >5楼:IO是肯定不能传输文件的 连变量都传输不了
这个系统不是基于PC的
可以使用网络驱动器功能激活PC里面的SERVER共享文件,你说的机床读取PC程序,直接使用EXTCALL指令就好
格式:EXTCALL(“//IP地址/SERVER/文件名.SPF”)
执行到某段的时候再使用X252的输入输出 $A_OUT= 给PC信号
以下是引用Joelee在2014-08-05 21:15:36的发言 >4楼:加工程序在PC里面...

引用4楼详细内容:

加工程序在PC里面,那你用IO怎么能够传输文件啊! 这个系统是基于PC的数控系统吧?能不能修改plc,让机床知直接读取PC的NC程序?

以下是引用gothichero在2014-08-05 15:24:08的发言 >2楼
quote:以下是引...

引用2楼详细内容:

[quote][b]以下是引用227861在2014-08-05 15:18:06的发言:
目前好像有以太网通讯的828D了 前段时间听西门子的人说 他们有研发出来
我目前也遇到这个问题 目前是使用的PC用的I/O板卡通讯的 加工程序是放在PC里面的 超级无敌的麻烦!



你用的是828D吗?

谢谢您的回复,既然EXTCALL命令,那就可以实现我要的功能了了,我在PC管理软件生成订单的时候就自动把数控程序储存在指定的共享文件架里面,机床自己通过指令来读取就OK了。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25497条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。