展开查看
以下是引用醋醋坛在2014-08-06 10:13:10的发言 >5楼:IO是肯定不能传输文件的 连变量都传输不了
这个系统不是基于PC的
可以使用网络驱动器功能激活PC里面的SERVER共享文件,你说的机床读取PC程序,直接使用EXTCALL指令就好
格式:EXTCALL(“//IP地址/SERVER/文件名.SPF”)
执行到某段的时候再使用X252的输入输出 $A_OUT= 给PC信号
以下是引用Joelee在2014-08-05 21:15:36的发言 >:加工程序在PC里面...
以下是引用gothichero在2014-08-05 15:24:08的发言 >:
quote:以下是引...
你用的是828D吗?
谢谢您的回复,既然EXTCALL命令,那就可以实现我要的功能了了,我在PC管理软件生成订单的时候就自动把数控程序储存在指定的共享文件架里面,机床自己通过指令来读取就OK了。