我厂系统是一套S7-400加装通讯模块后带有6条PROFIBUS网络,每条网络下面带有28~30个不等的MM440变频器来驱动相应的炉辊。其中一条网络线路比较长,我们在通讯模块和现场变频器间采用光纤,加装了OLM模块。最近开始,这段网络中30个变频器不定时出现通讯故障,通讯故障造成炉辊频繁跳停,可以进行复位,但复位后又会出现,出现通讯故障的变频器是随机性的。一般情况下,网络首尾DP头终端电阻我们设置在ON上运行正常,有时出现故障,尾端终端电阻设置在ON上故障不断,也无法进行复位,但打到OFF上又正常。可运行一段时间后又开始频繁出现故障,然后打到ON或者OFF都无法正常,可以复位,但复位后又频繁出现。
还有一条网络偶尔整条线路设备都报通讯故障,很容易复位,复位后不定时出现,但没有上一条那么频繁。
针对上述问题,我们更换了部分网络线,部分DP插头,都没有彻底解决问题。目前真的是束手无策,望高手指点??