在采用变频器传动的交流电机控制系统中,因为有变频器做控制,所以启动是软启动,基本不需要过载启动,运行中,短时的过载应用到是有可能。

但是,因为有变频器,变频器的过载能力就相当的有限。所以,在对系统选型时,如果考虑负载的过载应用,除了涉及电机的过载以外,变频器是否能承受过载也必须一并考虑才行。

一般情况,推荐电机可以过载,但变频器过载要慎重了。尽量不要超过1.36倍的过载。而且要注意过载周期必须要符合要求。所以,系统如果过载,装置的功率就一定要比电机的功率大,不能1:1的考虑其功率匹配。