以下是引用LKFQ在2014-08-08 16:32:30的发言 >7楼:有些人指导我说,按DCM使用说明书里的说法来做。我的问题是:

谐波哪怕是25次谐波,频率才1250HZ。而RFI滤波器针对的是这种低频吗?如果配置了说明书里的RFI抑制滤波器,能消除网侧谐波吗?本人急盼老师们指导。先谢谢了。

另外补充,我说的电压谐波畸变率(THD U),是配电室里施耐德电力表PM710测量显示的。变压器是1250KVA,10.5KV/.4KV。
有几个问题还是没搞清楚,再问一下:

第一,这个直流系统是DCM?是中压的吗?直接4kV变压器为二次侧?与6RA80输入连接的?

第二,在配电室的施耐德测试仪表显示电压畸变率是6-9%?国标是多少?小于1%?是吗?

第三,能检测到各次的谐波值吗?能否公开?

我要说的:

首先,对于直流系统,功率因数低,完全有可能的。功率因数低是直流传动天生的不足,胎里带的毛病,没治,就得有电容补偿柜去调节,以保证功率因数达到0.9以上;

第二,对于直流传动,网侧的容量是装置的容量3-5倍即可满足谐波值的要求了。你这个系统,网侧容量已经是装置容量的5倍以上了,按理说不应该谐波值达不到要求。难道说进线电抗不符合要求吗?对于直流系统而言进线电抗时一定要装的,不论是电枢还是励磁,都是不可或缺的。

第三,直流系统的原理决定,其高次谐波不会严重(因为是可控硅的整流调压原理),他的3-9次谐波会影响电网畸变率。所以一般在大电网容量下(满足3-5倍以上装置容量的条件),根本用不着加装无线电干扰滤波器。变频器系统才需要考虑这些呢。

第四,想要讲的是电抗器和谐波抑制滤波器的作用,不仅仅是对电网防护,也是防止装置对电网的反作用。电抗器和滤波器,都是双向防护的。不是单方向的抑制。

最后,如果网侧的谐波太大,还要考虑是否有别的电气系统做了干扰源?检查这个很容易,就是脱开此直流系统,看网侧谐波畸变值。即可确定影响电网质量的来源。

另外,系统的emc(电磁兼容)是否做得符合要求呢?都要检查。而不是盲目的上滤波器去解决。要先看看是什么问题再说。