展开查看
以下是引用link_wxm在2014-08-09 14:55:09的发言 >24楼:官网上有相关视频可以下载学习一下;
版主:
如果问题解决了,别忘了给大家分享一下你的经验。
以下是引用dota 2014在2014-08-06 17:01:58的发言 >:link_wxm大侠能把你...
以下是引用link_wxm在2014-06-13 10:20:18的发言 >:偶尔出现一次busy说...
以下是引用apeail在2014-06-10 08:39:13的发言 >:我测试的是这样的...
以下是引用谢更新在2014-06-09 22:45:01的发言 >:这应该是你的超时...
以下是引用apeail在2014-06-09 19:51:01的发言 >:这个现象也不是...
以下是引用dudongdong在2014-06-09 16:52:02的发言 >:是不是轮询的时...
我做的其实称不上轮询,有点像事件触发,只要达到某一条件了,伺服就移动
针对偶尔没有DONE位的问题我咨询技术热线了,给出的答复是EN端,同一时间只能有一个是接通的,其他的要断开,我也没这样做,感觉他们给出的答复和视频学习中心的视频有出入
我现在是这样做的,当REQ触发计时,超过某一固定时间DONE位或者error位还没有信号,就认为是超时,再次重新触发该REQ