好长时间已经不用DP了。(只用PN;报文,通讯几乎和DP一样。)
我觉得PLC的Profibus和传动单元本身就没有连上。(PLC的busf一直闪红灯)
CU320的DP地址设置了吗?地址正确?
通讯已经连接应该是黄灯(没有报文/报文不正确)

在STEP7里组态的报文要和Starter对CU320组态的报文一致就可以。
注意:修改后必须重新上电。