发布于 2014-08-10 15:38:36

3楼

展开查看
以下是引用gelu172在2014-08-10 10:23:38的发言 >2楼:还不完全是,大多情况下如版主所说,但是还有一个参数需要注意,30230。如果是1,2的话,则正常,如果是2,1的话,两个测量系统就会反转。也就是光栅会是1.5,编码器会是1.6。这个在现场,维修人员经常容易犯的错误,楼主也需要留意的。
所以维修要考虑多方面的因素。