以下是引用老兵在2014-08-08 21:45:52的发言 >2楼:单台整流系统的功率因数为0.95*cosa,逆变应该也是这个道理。
但我不明白你的原理,不知你两台并联是啥拓扑?十二脉动?
谢兵版。。
并联的确是得到十二脉动。这两天查资料得知:单台整流的功率因数是0.955*cosa,这是不考虑换相重叠角等理想情况下的换算公式。我监控了导通角,为144度左右,依据上述公式得到大概是0.77的功率因数。若有功为1KW,则该功率因数下对应的无功是0.83KVAR。。这个和实际进线监控到的数据有点不太吻合啊。。更何况,十二脉动,谐波会更低一些,功率因数肯定比单装置高啊。。
所以目前看来,还是没太想明白。。