2014-08-10 21:55:53

PCS7采用模拟量输入驱动块与模拟量地址连接,MODE管脚自动与系统诊断块相连。我有个问题想请教一下各位大侠,模拟量通道有值输入(正常值),但MODE管脚为16#303,QABD=1,输出值V=0。这是为什么?如果是通道上有故障,为什么从硬件上监控该通道的值为正常。我常试把驱动块的MODE管脚与系统诊断块断连接,直接输入16#80000303,编译下载再测试运行时,该管脚自动与系统块相连。问题无法解决。
后来,我把系统块删除,重新编译下载,问题解决。有没有什么方法断开MODE管脚与系统诊断块的连接后,不让其自动再连接上。