你可以用drive monitors确认参数k90和k91呀,看看谁是实际转速,与k148来对比。P222参数不是用于转速实际值连接选择的源,他好像是定位用的,我也不清楚了。因为从来没有过这个参数。另外,你也可以通过功能图350的那个最左边的框,看到F053了吧?F053是有关加速度的超限报错故障。所以P222不是转速实际值选择的源。是转速微分后的值,也就是加速度的连接源选择。