发布于 2014-08-11 04:24:09
11楼
回复8楼.变压器是1250KVA 10.5KV/400V,不是4KV,6RA8085-6DS22输入接三相380V.
他励直流电机1台是200KW,1台是30KW.
在配电室的施耐德测试仪表显示总电压畸变率(THD U)是6-9%?国标是小于5%.我不知道如何测量各次谐波含量.
目前的问题是电容补偿柜未投入,有6组电容.功率因数约0.8.如果投入,电容电流就超过设定值,而且全部6组电容全部都会投入.导致电流过高报警.所以电容补偿柜制造商禁止我用,要求解决谐波后才可投入,否则不承担引起的可能后果.
谐波问题是该套设备引起已经毫无疑问,关闭该设备功率因数马上到0.93以上,总电压畸变率(THD U)降到2%左右.
我的问题是谐波哪怕是25次谐波,频率才1250HZ。而RFI滤波器针对的是这种低频吗?如果配置了6RA8085说明书里的RFI抑制滤波器,能消除网侧谐波吗?
在次真诚感谢各位老师的热心答复.