还是老问题,影响电压畸变的谐波次数必须要清楚,盲目的上滤波器有可能是白花钱的。9次以下谐波战的比重如果很大,那是电抗器的问题。只有高次谐波超了,才能上滤波器管用。另外,系统上电后的电压和电流是否稳定?动态过程的变化是否平滑呢?

各次谐波的检查,采用电量检测仪器即可获取。我想,你的仪表能显示电压的波形畸变率,就一定能显示各次的谐波值,因为,总畸变率来自各谐波值的计算获取。自己看看他的使用说明吧。我估计可以得到的。