3RW40系列软启动器,停机时报丢失负载故障

已锁定

againoooooo

  • 帖子

    47
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2013-03-27

普通 普通 如何晋级?

3RW40系列软启动器,停机时报丢失负载故障

1194

1

2014-08-11 10:32:19

最近有一个项目,用的3RW40系列的软启器,一拖二,控制两台风机的启动,两个风机一用一备,通过互锁同时只能启动一台。

不会在这发图片,就大概描述一下控制回路,就是一般的手自动控制回路,启动后一个中间继电器KA吸合,KA的常开触点接入软启动器的启动触点,KA的另一个常 开触点接入风机接触器的电源回路。

现在出现了个情况 ,就是启动的时候一切正常,但停机的时间会报丢失负载故障,软启动器的参数里停机时间是设置为0的。