以下是引用lranbing在2014-08-10 15:38:36的发言 >3楼:所以维修要考虑多方面的因素。
以下是引用gelu172在2014-08-10 10:23:38的发言 >2楼:还不完全是,大多情...

引用2楼详细内容:

还不完全是,大多情况下如版主所说,但是还有一个参数需要注意,30230。如果是1,2的话,则正常,如果是2,1的话,两个测量系统就会反转。也就是光栅会是1.5,编码器会是1.6。这个在现场,维修人员经常容易犯的错误,楼主也需要留意的。

嗯,明白了
那是不是说只有当30200=1时,DB3*.DBX1.5和DB3*.DBX1.6这两个参数才起作用?
如果30200为2的话,不论DB3*.DBX1.5和DB3*.DBX1.6是什么值都不会有影响?